发表于 2017-8-19 14:37:46 来自手机 | 显示全部楼层
图画的错了吧。哪个电工也不会接成这样。要是没话错你就帮他把全部电路检查一遍吧。32   和100没有关系的,在不然就是100安的有低电压保护功能。然后就是100安和空调外机之间接地产生了间接关系,在就是看看空调外壳是不是有钢结构和100安接地产生了关系。
发表于 2017-8-19 15:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
100a换了再说
发表于 2017-8-19 15:49:51 | 显示全部楼层
电源总线进32A空开,后面再接100A漏开,有头重脚轻之嫌,空开应该100A的,后面再接32A漏开才合理,楼主所述问题还是在这只100A的漏开本身,不行把它跟前面的32A空开对调试试。
发表于 2017-8-19 16:00:47 | 显示全部楼层
实在不行,把100A漏电开关换成普通3相空开。
 楼主| 发表于 2017-8-19 16:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
已解决了,谢谢各位师傅!!
发表于 2017-8-19 16:34:23 | 显示全部楼层
三相电严重不平衡吧?
发表于 2017-8-19 19:26:18 | 显示全部楼层
如果你空调漏电,同时空调又接有地线,地线的回路经32A开关,经100A开关,再流到地,那么你一开空调100A必跳
QQ图片20170819192340.png
发表于 2017-8-19 19:50:02 来自手机 | 显示全部楼层
不明白,这么多.师傅指导
发表于 2017-8-19 20:05:14 | 显示全部楼层
查查漏电没有啊
发表于 2017-8-19 20:11:21 | 显示全部楼层