电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

离奇跳匣请高手支招!!!

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-19 07:07:19 来自手机 | 显示全部楼层
就是10次开5次跳不是毎次都跳。
 楼主| 发表于 2017-8-19 07:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
HWX0309 发表于 2017-8-19 06:32
“曱”和一个反过来的字,叫什么虫?
第二个字,电脑字库中找不到。
粤语的读音如何,这种虫普通话叫什么 ...

甴曱(jhk、gad zad,5)= 蟑螂,查广州音字典亦作曱甴
发表于 2017-8-19 07:35:30 | 显示全部楼层
100a跳了,32a没跳,后接的空调正常工作
发表于 2017-8-19 08:17:31 | 显示全部楼层
零线100安的空开零线不良
发表于 2017-8-19 08:26:25 | 显示全部楼层
都说了  压缩机漏电
你们管多少A干吗!
漏电本来就几十毫安就会跳闸,你们换1000A的漏保也没有用,因为漏电跟过载根本就是两回事
压机漏电也是很常见的事情,兆欧表测量一下就知道了,有些漏电可以试试火零线互换,拆掉接地线(但要注意安全)
发表于 2017-8-19 08:43:57 | 显示全部楼层
应该不是漏电开关的问题,是零线和地线漏电引起的,关闭空调开关,测零线和地线有无混淆,短路,漏电?
 楼主| 发表于 2017-8-19 09:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
午夜情怀 发表于 2017-8-19 08:26
都说了  压缩机漏电
你们管多少A干吗!
漏电本来就几十毫安就会跳闸,你们换1000A的漏保也没有用,因为漏 ...

哥,空调前面的漏电开关不跳啊,压缩机不经100a那个也跳啊,并且不是经常跳,10次开5次左右跳
发表于 2017-8-19 09:51:31 | 显示全部楼层
    电房为啥要用32A的呢  为啥不用100A的呢
发表于 2017-8-19 10:18:51 | 显示全部楼层
压缩机漏电,而32A空开不带漏电功能不跳,所以100A带漏电空开跳了
发表于 2017-8-19 10:40:06 | 显示全部楼层
空开N线接触不良,压缩机漏电,先看是不是压缩机漏电。漏电最好更换,不能换外机贴个漏电标记。下次修机触到烧死。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 21:48 , Processed in 0.064338 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表