离奇跳匣请高手支招!!!

  [复制链接]
发表于 2017-8-22 23:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
100a开关作怪较多吧!
发表于 2017-8-23 09:16:17 | 显示全部楼层
怀疑100A的开关坏了!我这里有台空调箱电机对地,更换新电机后老是跳厂里总电源,厂房非要说是我们的问题,后来单独拉一路电调试,一点问题都没有!厂方无话可说
发表于 2017-8-23 18:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机漏电吧?
 楼主| 发表于 2017-8-23 22:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
金融民工 发表于 2017-8-22 20:57
那么多师傅热心为你答疑,你居然不说修好原因和大家分享?

已经说了,就是100a后面的一个插座问题,原来因为进水漏电把火线断开,但零线没断,现在进水严重造成零线与地线有阻值,变成就样的怪问题
发表于 2017-8-23 23:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
查查有没有加管接线问题,有的话查连接线
发表于 2017-8-24 00:15:02 | 显示全部楼层
楼主都已经说问题找到了,后面还有这么多人猜这猜那,没看贴就胡侃
发表于 2017-8-24 01:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
描述不清楚,没看懂
发表于 2017-8-24 08:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼主讲到换漏电开关时没关电,当拆掉一根线时漏电开关跳闸,我觉得这是线路有错
发表于 2017-8-26 16:40:28 | 显示全部楼层
漏电保护动作了 没有捷径可走 逐一排查
发表于 2017-8-27 17:14:58 | 显示全部楼层
已经超出你的维修权限范围了 不关你的事了 乐意帮忙除外