挂壁机制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2017-8-17 16:01:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天两台,一台35的单冷TCL,运行压力5.5,电流只有3.**A,气温35+吧,双阀结露,粗管森冷,细管微冷,内热交结露,排水順畅,管完好,内外机热交干净,如果再加氟,电流能上到4.5A,压力差不多6了,房间15平左右,应该是没问题的,但除了风口,周边也不怎么凉………是否运行压力高了?

另一台杂牌,装了两月,运行压力5左右,双阀结露,内热交不怎么结露,但排水管滴水顺畅,又是怎么一回事?25机,房间15平左右,机器冷量是不够
发表于 2017-8-17 16:28:13 | 显示全部楼层
放掉制冷剂抽真空半小时重新加入到O.45―O.5试试,这是我经验,一般都修好。
发表于 2017-8-17 17:25:27 | 显示全部楼层
制冷好不好主要是摸内机蒸发器的管子,你把所有的管子都摸一遍,或者用激光测温枪把所有管子都测量一遍温度,如果所有地方温度都很低,那你要考虑内风机的转速问题,如果有的地方温度不正常,就查原因
如果进风出风能有15度以上温差,那就把房子的保温好好处理一下。