电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4787|回复: 23

三菱重工挂机插电没反应(已排除电源、变压器、保险丝)

[复制链接]
发表于 2017-8-17 12:59:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三菱重工挂机插电没反应(已排除电源、变压器、保险丝)求教各位师傅们会是电脑板上什么零件坏掉了!电脑板不懂
 楼主| 发表于 2017-8-17 13:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不能上传图片不然可以直观一点
 楼主| 发表于 2017-8-17 13:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
这是电脑板
image.jpg
发表于 2017-8-17 13:03:08 来自手机 | 显示全部楼层
查了7812 7805
 楼主| 发表于 2017-8-17 13:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
这是空调型号
IMG_1424.JPG
 楼主| 发表于 2017-8-17 13:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
年华DJ脱了 发表于 2017-8-17 13:03
查了7812 7805

师傅这是什么意思?
发表于 2017-8-17 14:01:49 | 显示全部楼层
不错14年了
发表于 2017-8-17 14:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
查主板供电低压
发表于 2017-8-17 14:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
查主板供电低压
发表于 2017-8-17 14:46:09 | 显示全部楼层
楼主7812和7805都不知道,怎么修电脑版呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 11:49 , Processed in 0.065835 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表