楼主: laiyangjian

空调开机后不定时(1~4小时)跳闸,或者在关空调时跳闸

[复制链接]
发表于 2017-8-16 21:42:40 来自手机 | 显示全部楼层
就是你那台空调漏电,找售后就可以了。
发表于 2017-8-16 21:50:32 | 显示全部楼层
找到结果了吗,别忘了和大家分享一下。
发表于 2017-8-16 22:09:41 | 显示全部楼层
试着先把带漏电的60A换下,用不带漏保的空开上去再试试。
发表于 2017-8-16 22:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是电容漏电!去年夏天碰到一个不定时跳总闸(带漏保),换了个压缩机启动器解决问题!
发表于 2017-8-17 06:25:20 | 显示全部楼层
估计空开不好了。
发表于 2017-8-17 06:57:04 | 显示全部楼层
homar1231 发表于 2017-8-16 14:44
首先要搞清跳的是漏电开关还是过载开关。如果是跳漏电开关,一般是开关问题或者是内外机之间的电线漏电。如 ...

真是好办法。查查看。
 楼主| 发表于 2017-8-17 09:00:33 | 显示全部楼层
昨晚已找售后查修,是内外机连接电源线漏电(空调接过管,接的线是旧线,可能绝缘不好容易漏电),换上新线后观察一晚已OK。。。。
坛子里的大牛还是很多啊^_^
发表于 2017-8-17 09:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
laiyangjian 发表于 2017-8-16 15:08
跳的是图片上最左边的总闸开关(带漏电保护),右边的分开关没有跳
另外,除了开机后1-4小时不定时跳总闸 ...

这空开盒子线接的有点丑!这种正泰的有可能是假货!建议更换!
发表于 2017-8-17 09:16:22 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到一个这样的客户,漏电保护器是32A的3个变频空调,用户用了6年不从跳闸,现在不开机待机状态下都会漏电保护,只要空调通电待机就不分时间的掉闸,用户自己介绍说6年内一直没漏电保护器没掉过闸,今年开始的,更换新的德力西漏电保护器不起作用,也是无解。空调开机运行无故障,就是不定时掉闸,2个1.5一个2匹柜机都是格力,三个空调同时开机最大电流13A,试问32A的漏保13A的电流根本不会过载保护的,头疼。
发表于 2017-8-17 09:18:30 | 显示全部楼层
laiyangjian 发表于 2017-8-17 09:00
昨晚已找售后查修,是内外机连接电源线漏电(空调接过管,接的线是旧线,可能绝缘不好容易漏电),换上新线 ...

开机一段时间后不定时跳闸,一般就是内外机的连线漏电!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 09:29 , Processed in 0.054395 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表