格力内机出风口档板关机后总是打开怎么办,高手请进!

[复制链接]
发表于 2017-8-14 15:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机力挂机,出风口档板,开机时关闭,然后扫风后打开,打开幅度不正常,然后关机后出风口打开最大,不再关闭。
1、开机后,断电,将出口档板关闭,通电后不开机,档板又打开。
2、开机后,关机,将出口档板关闭,通电开机后,档板关闭,又打开,关机后,档板自动打开。
3、开机后,用手将档板强制扭至正常方向,也不行,关机后档板打开。
4、更换别的步进电机,问题依然存在。
问题出在哪儿?
发表于 2017-8-14 15:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
有一款是关机后十分钟后才关闭的,不知道你这个是不是
 楼主| 发表于 2017-8-14 15:44:28 | 显示全部楼层
530763342小鱼 发表于 2017-8-14 15:07
有一款是关机后十分钟后才关闭的,不知道你这个是不是

不太清楚,我试试,谢谢!
发表于 2017-8-16 09:45:10 | 显示全部楼层
现在有好几个品牌的空调都是关机10分钟后分口才会关上,一直跟客户解释说,空调停机后,内机风扇在转几分钟排湿气
发表于 2017-8-16 15:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
可能是摆风电机相序错了,你换的不是原装的吧