数据正常吗?

[复制链接]
发表于 2017-8-14 14:58:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修台志高变频壁挂机。客户打电话说制冷效果不好,我打开空调,内外机都工作,我用手摸铜管还好啊,我就用表测量,环境温度27度,回气管温度15度,出风口温度16度,回风口温度25度。这样的数据正常吗?
IMG20170814143534.jpg
IMG20170814143442.jpg
IMG20170814143400.jpg
IMG20170814143303.jpg
发表于 2017-8-14 15:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
制冷是不是太好,
发表于 2017-8-14 15:48:19 | 显示全部楼层
晦气压力是多少?
发表于 2017-8-14 15:48:40 | 显示全部楼层
个人看法,根据温度数据来看,这机器是有点制冷不好,
回气管效果在环温28度时,可以到2-8,一般6-8度,很一般有一些差劲的机器会在10度,

另外,机器有没有全速运转,内机蒸发器冷度是否均匀,
这些个点你没描述清楚。
发表于 2017-8-14 15:51:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 威扬天下 于 2017-8-14 15:53 编辑

出风口温度的话,我最近测过最低的12度,一般的14度,很差的16度,

关于工具我有话说,测量温度数据最好是能选择一个刷新快并且数据比较准确的温度表,
不要用这些多用表,像楼主这种表我觉得不好用,我用的是专用温度表,一秒一刷新,温度较精准!

还有,不要用红外温枪,那玩意有发射率的问题,测得的温度会大幅偏低!!

我试用过多用表,温差很大,不是偏低就是偏高