格力定频空调停机

[复制链接]
发表于 2017-8-14 11:19:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新换的格力原厂内机电脑板,管温和室温也都是原厂自己带的!试机的时候发现温度调到16度,工作个十几分钟外机就停机了!内机不给外机供电了,停一会,又正常工作了!就像温度达到设置温度的一样,但是,实际温度没有达到设定的!又让厂家发了一个板,试机又出现这种情况!请问,各位师傅怎么回事?
发表于 2017-8-14 11:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
温控查一下
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:29:39 来自手机 | 显示全部楼层
一路风雨 发表于 2017-8-14 11:29
温控查一下

温控?能说详细点吗?
发表于 2017-8-14 11:34:24 | 显示全部楼层
外机是否过脏,压缩机过热停机保护
发表于 2017-8-14 12:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
温度控制器,就是感温头
发表于 2017-8-14 12:42:46 | 显示全部楼层
会不会室外机太脏了散热不好
发表于 2017-8-14 12:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
是不是管温和室温插反了?
发表于 2017-8-14 13:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-14 18:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
外机不脏,内机也不脏,没有结霜!管温室温也没有插错!
发表于 2017-8-14 18:31:27 | 显示全部楼层
电压               