移机重新安装,外机到内机管长10米。
安装好后发现偶尔内机漏水,但是发现外接管上有水珠。奇怪的是出水管和空调换气管绑在一起的地方整个管子上都有水珠,但是一段出水管和换气管没有绑一起的地方,只有出水管上有水珠。室内的管子上没有水珠。求指教。
发表于 2017-8-14 10:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
保温棉没包好吧
发表于 2017-8-14 10:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
保温有问题,保温棉不能绑太紧。
发表于 2017-8-14 13:05:59 来自手机 | 显示全部楼层
出水管有漏点