格力KF35 变频空调 开机20分钟停机 显示E3

[复制链接]
发表于 2017-8-13 17:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
200块收回来的!卖的人只说不凉  没说有其他问题! 原来可能是装厨房位置的 所以特别脏,上午拆开主机仔细清洗了,线路板和压缩机部位没洗。

风口 因为想先试机  而且打开面盖 感觉不是很脏 所以没洗!下午晒干主机后 连管 抽真空 试机!正常启动, 开始没放雪种 感觉压缩机好像有点电流超标一样 赶紧放雪种  声音变好了一点,看表发现雪种很少,  各部位都工作正常!就让他开着机试机  过了20分钟左右 进去 发现停机了 显示E3!

请问有可能是什么问题?压缩机过载?  检查了铜管  没有什么太过弯曲的地方,拆了小管  有气出来!  雪种不多 按理没有超标!

风口太脏的话会不会有影响?压缩机部位有2块厚厚的隔音棉 要不要去掉?

刚刚再次开机 15分钟左右 没有跳机,感觉主机吹出来的风不热  压缩机部位摸上去又感觉热  散热不良??
发表于 2017-8-13 18:31:33 | 显示全部楼层
  一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。 还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,你可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急,假如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。
 楼主| 发表于 2017-8-13 22:50:56 | 显示全部楼层
刘正平 发表于 2017-8-13 18:31
一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。 还 ...

好的 谢谢!明天加氟试试!  现在压力只有2.5左右
发表于 2017-8-14 08:16:27 | 显示全部楼层
22还是410的
发表于 2017-8-14 08:32:59 | 显示全部楼层
22压力5,410压力9
发表于 2017-8-14 08:51:47 | 显示全部楼层
应该是缺氟造成,变频空调这么低的压力还能开20分钟算久了,加氟试试吧
 楼主| 发表于 2017-8-14 08:55:18 | 显示全部楼层
lon987 发表于 2017-8-14 08:51
应该是缺氟造成,变频空调这么低的压力还能开20分钟算久了,加氟试试吧

好的  谢谢指导
 楼主| 发表于 2017-8-14 08:55:35 | 显示全部楼层

410a的!!!!!
 楼主| 发表于 2017-8-14 08:55:59 | 显示全部楼层

嗯 谢谢指导  直接抽空 重新加
发表于 2017-8-14 09:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼主都知道氟少还不加,肯定热保护了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 07:48 , Processed in 0.060159 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表