电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: HUAWANG

R410空调制冷剂也可这样添加

[复制链接]
发表于 2017-8-13 10:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
没影响,漏多少补多少,效果是一样的。
发表于 2017-8-13 10:21:35 | 显示全部楼层
大千世界,什么人都有,况这个问题讨论的时间久了..........
我以为是不可以的!
 楼主| 发表于 2017-8-13 10:39:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 HUAWANG 于 2017-8-13 10:41 编辑
潍坊金山制冷 发表于 2017-8-13 10:10
没影响,漏多少补多少,效果是一样的。


它是混合冷媒,不是单一冷媒。请问漏多少补多少,怎么判断这个量?
 楼主| 发表于 2017-8-13 10:44:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 HUAWANG 于 2017-8-13 10:45 编辑
华维国际 发表于 2017-8-13 08:30
很正常的,少见多怪


修的少,对用户负责,力求完美,自然少见多怪
 楼主| 发表于 2017-8-13 11:03:38 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-8-13 10:21
大千世界,什么人都有,况这个问题讨论的时间久了..........
我以为是不可以的!

谢谢您的回复,看了好多您的文章。    对您很崇拜
发表于 2017-8-13 11:04:08 | 显示全部楼层
410a是混合制冷剂,泄露后,必须清空,抽真空,定量加410A
发表于 2017-8-13 13:07:14 | 显示全部楼层
用户满意收到费就好
发表于 2017-8-13 13:12:39 | 显示全部楼层
少了可以补。效果差不多、   没有压力。必须抽空定量加、
发表于 2017-8-13 13:31:40 | 显示全部楼层
放了    补全不制冷剂    收多少费用       用户同意么
发表于 2017-8-13 13:39:32 | 显示全部楼层
售后手册说明可以直接加r410,不需要放空机器里面的制冷剂,只是要怎么加这就难了。你去了解r410的性质。你就会知道该怎么加这个r410了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 20:43 , Processed in 0.053063 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表