电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2164|回复: 9

维修一台空调大家看看有没有误判

[复制链接]
发表于 2017-8-12 19:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天上门维修一台2P挂机,用户反映不制冷,用户也懂点空调就说让我把电容换了,拆机测得压缩机电容48UF,正常,风机电容正常,空调开机压缩机启动15秒就热保护,后测得压缩机运行电流22A,压缩机堵转,就告知用户压缩机已经坏了,因为空调已经用了12年的海尔,用户不想修了,要换新的,有经验的师傅看这情况是不是压缩机坏了
发表于 2017-8-12 20:02:21 | 显示全部楼层
我觉得要是慢慢的逐渐制冷不好应该是堵了,要是突然不制冷,是不是别的地方也有问题。
发表于 2017-8-12 20:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
估计压缩机卡缸了
发表于 2017-8-12 20:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
有个关键部位未排查--四通阀,这种情况需先和用户约定好,主要怀疑压缩机,但四通阀坏导致压机起不来电流很大的也有,用焊炬焊开压机吸排气口再试压机。这个动手前需跟用户交代好,如果确认压机坏,修是多少,不修有多少;如果吸排气口脱开试压机正常则四通阀问题,换四通阀多少钱,这些说好了,然后楼主可以动手。
发表于 2017-8-12 20:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
分尸解破逐个排查!
发表于 2017-8-12 20:56:14 | 显示全部楼层
一般压缩机坏的可能性大。
发表于 2017-8-12 20:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
说压机坏了拉回换
 楼主| 发表于 2017-8-12 21:12:48 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-12 20:11
有个关键部位未排查--四通阀,这种情况需先和用户约定好,主要怀疑压缩机,但四通阀坏导致压机起不来电流很 ...

你的分析很到位,不管压缩机坏还是四通阀坏,维修费都不低于500了,用了12年的老机器用户也不想修了,要换新的
发表于 2017-8-12 21:17:45 | 显示全部楼层
逐个排查!
发表于 2017-8-12 21:51:25 | 显示全部楼层
反正就当压缩机坏了,你可以测量一下压力,边放氟边观察电流,也许原来前任维修时氟加多了,空调一直超负荷运转,以致现在卡缸,前一阵遇到过类似的情况,放了好多氟到正常压力和电流就OK了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 05:49 , Processed in 0.058592 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表