楼主: 13007602367

格力5匹空调开机运行电流越来越大

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-12 16:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
隔音棉就没装
发表于 2017-8-12 16:28:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个要找周老师
发表于 2017-8-12 17:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
7个压是变频的机器吗?查看电源接触是否良好,前几天遇一三匹美的单相定频柜机,开机电流14左右,能制冷,然后慢慢上升,直至保护停机一开始两供电电压两百零几伏,正常范围,但是就是电流大,后来发现插头有点发热,换了插头故障接触!
发表于 2017-8-12 17:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
换了插头插座故障解除!
发表于 2017-8-12 18:22:28 | 显示全部楼层
机子吃得太饱了,负担重压缩机不保护才怪呢。
发表于 2017-8-12 19:16:38 | 显示全部楼层
873293731 发表于 2017-8-12 16:19
压缩机隔音棉拉了试试

这招肯定不行
 楼主| 发表于 2017-8-19 16:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
R32的氟,3相5匹的机器,
发表于 2017-8-19 21:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下风机散热
发表于 2017-8-19 22:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
哥哥!堵了!
发表于 2017-8-19 23:13:55 | 显示全部楼层
扇热不好   