格力5匹空调开机运行电流越来越大

[复制链接]
发表于 2017-8-12 13:16:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机后运行电流从40秒内由7A涨到10左右,然后停机出现e1,压缩机烫手
发表于 2017-8-12 14:28:58 | 显示全部楼层
我的也有台格力5匹、开机正常、电流压力正常、半小时后压缩机发烫停机。、大金压缩机、应该是压缩机窜气、没有办法医。
 楼主| 发表于 2017-8-12 14:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
哥,我换过压缩机了,
 楼主| 发表于 2017-8-12 14:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
新换的压缩机,我从中心申请的压缩机,外机板,高压保护,都给换上了
发表于 2017-8-12 15:55:08 | 显示全部楼层
收氟,看电流还上不上,还上,换了,不上,其它找原因。。
 楼主| 发表于 2017-8-12 16:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
我放氟至低压7公斤后,电流不上了,稳定在7.0左右,但是压缩机烫手,温度达到120度
 楼主| 发表于 2017-8-12 16:02:30 来自手机 | 显示全部楼层
我放氟至低压7公斤后,电流不上了,稳定在7.0左右,但是压缩机烫手,温度达到120度
 楼主| 发表于 2017-8-12 16:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
我放氟至低压7公斤后,电流不上了,稳定在7.0左右,但是压缩机烫手,温度达到120度
 楼主| 发表于 2017-8-12 16:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
我放氟至低压7公斤后,电流不上了,稳定在7.0左右,但是压缩机烫手,温度达到120度
发表于 2017-8-12 16:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
13007602367 发表于 2017-8-12 16:02
我放氟至低压7公斤后,电流不上了,稳定在7.0左右,但是压缩机烫手,温度达到120度

压缩机隔音棉拉了试试