5p格力天花机漏水

[复制链接]
发表于 2017-8-12 13:04:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
从出水管一头剪短空调有出水,以为是管道堵塞,用高压水枪冲通管道,从新接好水管,,走了几个小时后又开始漏水是什么原因,店里说漏水像下雨一样的,如果是管道堵塞,其他几台空调也是走得这条管道,其他空调怎么不漏水真奇怪了,
发表于 2017-8-12 13:10:06 | 显示全部楼层
水泵工作好不好,剪短水管有水出就让他这个状态运转观察一会不就明白了。
 楼主| 发表于 2017-8-12 13:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
难道蒸发器脏了吗,还是电机坏了
发表于 2017-8-12 13:50:56 | 显示全部楼层
如果真的是“漏水像下雨一样的”,可不是一般的堵了。
天花机一般都有排水泵的,如果本机的排水系统没有问题的话,则要考虑是否排水管道顶水回本机引起的了。
发表于 2017-8-12 17:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
水泵没坏的话就是内机蒸发器脏了 或着量一下缺氟吗