请教格力五匹天井机故障

[复制链接]
发表于 2017-8-11 20:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅,我的格力五匹天井机开机制冷五分钟左右黄灯就闪个不停,断电重新开就一开机就闪烁不停。我看了格力天井机的故障代码说是看黄灯闪烁的次数,但是它就是一直的快速闪烁,根本无法数闪烁的次数。请教各位师傅大概是上门问题?无限感激!(电压和相序都没问题,机器原来一直在使用的。)
发表于 2017-8-11 21:07:48 | 显示全部楼层
该不会是遭耗子了
发表于 2017-8-11 21:47:50 | 显示全部楼层
在无法找到故障代码维修陷入困境时,要拓展思路,可以尝试按照常理方法查查各个传感器,高低压压力开关,电流检测电压检测电路等等,所有保护功能最终都在这些具体检测元件及相关电路上体现。
发表于 2017-8-11 22:14:26 | 显示全部楼层
是不是跳灯的时候遥控也不起作用呢?如果是应该看看外机压力
 楼主| 发表于 2017-8-12 01:02:20 | 显示全部楼层
hetijian 发表于 2017-8-11 22:14
是不是跳灯的时候遥控也不起作用呢?如果是应该看看外机压力

除了可以遥控关机,其它遥控都没反应。