朋友家的空调因为自己移机,不制冷了。上门检查R32压力为4公斤以下,判断泄漏。经查低压回气接头沒拧紧,有油迹,重新拧紧后抽真空。                由于变频空调看压力不准确,采用称重法充R32重量800克,外面气温33度,充注完后表压力22公斤(压力确实挺高的)然后开机运行,听压缩机声音慢慢变快,低压回气侧表压在10公斤处稳定住了,室内机出风温度很凉,测压缩机工作电流5.34A,正常电流范围内,检查各接头没有泄漏,充注成功!R32的实测数据比较少,所以发贴供各位参考气温33度实测哦!
IMG_6046.JPG
IMG_6042.JPG
IMG_6041.JPG
IMG_6045.JPG
发表于 2017-8-11 20:49:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,顶一下。
发表于 2017-8-11 21:09:19 | 显示全部楼层
这个还没有冲过R32的,好像和R410a一样
发表于 2017-8-11 21:18:06 | 显示全部楼层
是在停机状态下充注R32?
发表于 2017-8-11 21:18:25 来自手机 | 显示全部楼层
R32维修时要千万小心,属于易燃易爆
发表于 2017-8-11 21:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,受用无限
发表于 2017-8-11 21:43:27 | 显示全部楼层
今年空调有点贵,还有这个R32易爆,要么搞个二手的,要么弄个单冷窗机,比较便宜
发表于 2017-8-11 21:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
真佩服你朋友,32的敢自己移机
发表于 2017-8-11 22:02:42 | 显示全部楼层
R32的雪种低压回气接头沒拧紧,居然没出问题
发表于 2017-8-11 22:11:54 | 显示全部楼层
R32在静态压力下,通过压力和室外温度是可以换算出系统是不是缺氟的。