电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8513|回复: 37

格力1赫兹变频空调充R32制冷剂

[复制链接]
发表于 2017-8-11 20:38:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
朋友家的空调因为自己移机,不制冷了。上门检查R32压力为4公斤以下,判断泄漏。经查低压回气接头沒拧紧,有油迹,重新拧紧后抽真空。                由于变频空调看压力不准确,采用称重法充R32重量800克,外面气温33度,充注完后表压力22公斤(压力确实挺高的)然后开机运行,听压缩机声音慢慢变快,低压回气侧表压在10公斤处稳定住了,室内机出风温度很凉,测压缩机工作电流5.34A,正常电流范围内,检查各接头没有泄漏,充注成功!R32的实测数据比较少,所以发贴供各位参考气温33度实测哦!
IMG_6046.JPG
IMG_6042.JPG
IMG_6041.JPG
IMG_6045.JPG
发表于 2017-8-11 20:49:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,顶一下。
发表于 2017-8-11 21:09:19 | 显示全部楼层
这个还没有冲过R32的,好像和R410a一样
发表于 2017-8-11 21:18:06 | 显示全部楼层
是在停机状态下充注R32?
发表于 2017-8-11 21:18:25 来自手机 | 显示全部楼层
R32维修时要千万小心,属于易燃易爆
发表于 2017-8-11 21:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,受用无限
发表于 2017-8-11 21:43:27 | 显示全部楼层
今年空调有点贵,还有这个R32易爆,要么搞个二手的,要么弄个单冷窗机,比较便宜
发表于 2017-8-11 21:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
真佩服你朋友,32的敢自己移机
发表于 2017-8-11 22:02:42 | 显示全部楼层
R32的雪种低压回气接头沒拧紧,居然没出问题
发表于 2017-8-11 22:11:54 | 显示全部楼层
R32在静态压力下,通过压力和室外温度是可以换算出系统是不是缺氟的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 05:42 , Processed in 0.066345 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表