楼主: cxcfm

制冷效果突然变差之困惑

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-13 17:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
xiao0992 发表于 2017-8-13 17:15
出风口温度一直是21度,如果你设定的是21度,那空调就是好的,感觉没有昨天冷,是因为你昨天设定的温度是18 ...

找个师傅带下
发表于 2017-8-13 22:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
cxcfm 发表于 2017-8-13 16:50
锁紧高压管,压力表降到0.2后无法下降,2分钟后表居然开始上升

装X,电流随温度的变化在变化,格力之所以不标额定电流是有原因的,多去看下制冷系列的书吧,旧空调温差8度算正常?
发表于 2017-8-13 22:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
室外环境多少度?请提供详细资料
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
查外机压机电客正常,风扇电容低了0.15,换了电容同样,放点氟出来发现不大正常,于是放空氟,抽10分钟真空,加冷冻油,开机,稍再加氟气体进去,空调运行几分钟,关机,放氟,重新抽真空30分钟,加氟。现在制冷效果好多了,
发表于 2017-8-14 21:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
cxcfm 发表于 2017-8-14 10:10
查外机压机电客正常,风扇电容低了0.15,换了电容同样,放点氟出来发现不大正常,于是放空氟,抽10分钟真空 ...

难道你现在搞的这台空调和你原始帖子里的那台不是同一台机!?
IMG_20170814_210506.jpg
 楼主| 发表于 2017-8-15 14:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-14 21:10
难道你现在搞的这台空调和你原始帖子里的那台不是同一台机!?

同台机子,换氟后情况暂时好转,一天后情况仍然,只有换台外机上去试一下