发表于 2017-8-12 21:21:23 | 显示全部楼层
田间耕耘 发表于 2017-8-12 20:41
格力空调怎么会不标额定电流呢?我没见到过

呵呵呵呵这个多了。。。
 楼主| 发表于 2017-8-13 14:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
731008341 发表于 2017-8-12 20:28
第一次看修空调看电流的。格力空调都没有标额定电流,我看你怎么修。

我也是醉了,没标电流就算不出来,你半路出家吧
 楼主| 发表于 2017-8-13 14:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-12 21:15
这个,是有的。只不过并非全都有15度温差。

进出口风的温差十二度以上为正常,旧空调温差在八度以上为正常。
 楼主| 发表于 2017-8-13 14:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
731008341 发表于 2017-8-12 20:28
第一次看修空调看电流的。格力空调都没有标额定电流,我看你怎么修。

地摊加氟的都不带电流表,加满走人
 楼主| 发表于 2017-8-13 14:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-12 21:20
大师傅,俺的技术一般,修空调时大多数情况下都要钳下电流的。大师能教下如何修空调不用看电流的吗??

一般情况下,本人修空调加氟的时候都是压力表和电流表,结合来看。凭经验。摸铜管的温度和出风口的温度,看排水是否正常?
发表于 2017-8-13 14:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
你这个尽量检查管道是不是有扁的地方,还有压缩机吸气排气量减小了,正常温差在15度以上!希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2017-8-13 16:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
风神独尊 发表于 2017-8-13 14:40
你这个尽量检查管道是不是有扁的地方,还有压缩机吸气排气量减小了,正常温差在15度以上!希望对你有帮助

非常确定空调及管道无移动,使用多年未移动过,压缩机吸气变差只有关闭高压阀试一下低压压力是否迅速变负压,温差15度是指标准工况下,32机,况且旧空调,在非标准工况下,温差12度,本人认为正常
 楼主| 发表于 2017-8-13 16:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
锁紧高压管,压力表降到0.2后无法下降,2分钟后表居然开始上升
 楼主| 发表于 2017-8-13 16:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
这是四通阀串气还是压缩机串气?
发表于 2017-8-13 17:15:55 | 显示全部楼层
出风口温度一直是21度,如果你设定的是21度,那空调就是好的,感觉没有昨天冷,是因为你昨天设定的温度是18度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 08:56 , Processed in 0.055048 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表