美的32定频机,前一天使用,房间冷气很足,第二天开机1个多小时感觉温度无法降低,出风口有凉度,外机散热翅有热度,经检查市电220-230v,回气管压力接近0.5,测整机电流6.2A,额定电流为5.6A,放氟至5.6A,无改善,开外机检查散热风扇转速正常,压机启动电容正常,风扇电容2.35A(标准2.5A),内机上风口33度,出风口21度,温差12度正常,但房间温度降不下来,往天在2.5米待一回凉得很,现在同一位置无法感觉凉,内外机散热翅清理后也无改善,怀疑为1:四通阀有微串气,2:压机吸排气变差,是否需要再放空氟,抽真空,加冷冻油,加氟再试机,有点犹豫,有请各位大伽指点
发表于 2017-8-11 21:22:46 | 显示全部楼层
理论上这个空调正常的,不建议维修了,不行就更换新的吧
发表于 2017-8-11 21:30:45 | 显示全部楼层
进风口和出风口的温差应该大于15度才算空调工作正常,你这个应该是空调的故障
发表于 2017-8-11 21:38:08 | 显示全部楼层
本来就好好的干嘛要放氟?电流变大了就查变大的原因啊,结果你把氟放的缺了过来问为什么不凉
发表于 2017-8-11 21:40:30 | 显示全部楼层
上面两位都没说到问题上    我也想知道这是什么问题    我觉得是毛细管轻堵
发表于 2017-8-11 22:13:41 | 显示全部楼层
你所谓的“大伽”称谓不敢当,只是来和你交流,你说你已经更换了些元件,又重新填了氟,加了冷冻油,还是故障未排除,建议你再仔细查查,毛细管等你再查查。
 楼主| 发表于 2017-8-11 22:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
松江贵馨家电维 发表于 2017-8-11 21:22
理论上这个空调正常的,不建议维修了,不行就更换新的吧

数据显示正常,但房间制冷效果就是差,肯定是那儿有问题
 楼主| 发表于 2017-8-11 22:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
瑞雪兆丰年 发表于 2017-8-11 22:13
你所谓的“大伽”称谓不敢当,只是来和你交流,你说你已经更换了些元件,又重新填了氟,加了冷冻油,还是故 ...

什么都没换,只是放了点氟,以前加氟只用的氟表,并未测电流,使用了1年多正常制冷
 楼主| 发表于 2017-8-11 22:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-8-11 21:38
本来就好好的干嘛要放氟?电流变大了就查变大的原因啊,结果你把氟放的缺了过来问为什么不凉

电流有点偏大属正常,因以前加氟只用的氟表,并未测电流,使用了1年多正常制冷
发表于 2017-8-11 22:28:11 | 显示全部楼层
测了压机电容的容量正常不?直接换一个看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 08:48 , Processed in 0.060695 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表