楼主: wang30772895

空调奇怪故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-10 18:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-8-10 18:26
这种故障遇到过多次,是系统里有微堵,有时四通阀线圈人为给电可以正常制冷工作,压力电流都符合要求,说明 ...

谢谢,现在我的疑问就是微堵以后电流不是增大吗?怎么堵了以后电流反而变小呢
发表于 2017-8-10 18:48:51 | 显示全部楼层
不要犹豫了,冰堵了。
发表于 2017-8-10 18:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀轻微串气,很好判断,可以把小阀关闭,如果很快能到负压,则正常,如果到不了负压,则四通阀串气
发表于 2017-8-10 20:21:26 | 显示全部楼层
脏堵了。堵时转下制热会好一会。我就遇到了一个现在是不好根冶。主要是过滤器那堵了,四通阀通电强制制热可以暂时冲开,时间久了又回到过滤器堵了。
 楼主| 发表于 2017-8-21 17:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
这台机子这几天一直在凑合用,细管一出霜就给四通阀通电一下,就能用一段时间,今天换了毛细管组件,试机几天看看,好了的话再来结帖
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
试机两天还是会偶尔出现这个情况,把四通阀通电一下就能正常使用,看来不是毛细管组件的问题啊
发表于 2017-8-24 22:57:43 来自手机 | 显示全部楼层
电视创维123 发表于 2017-8-10 17:08
四通阀串气,看阀的管温

四通阀串气???你确定吗?四通阀串气细管会结霜,压力会低到0.2 ?   此机明显的漏氟
发表于 2017-8-24 22:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
15139578907 发表于 2017-8-24 22:57
四通阀串气???你确定吗?四通阀串气细管会结霜,压力会低到0.2 ?   此机明显的漏氟

会是毛细管脏堵
发表于 2017-8-25 00:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
制热试下看下
发表于 2017-8-25 09:55:27 | 显示全部楼层
用心爱你 发表于 2017-8-10 18:48
不要犹豫了,冰堵了。

正解。。。