空调奇怪故障

[复制链接]
发表于 2017-8-10 16:27:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天接修一台柜机,现象为细管结霜不制冷,接压力表一看0.2,测电流5A左右,正常10A,主家说前一天找别人加氟了,用一天就又这样了,于是检查管路,查了一遍没发现缺氟,然后问主家,主家说他们加了好像又放了,以为是上一个维修人员放氟放多了,所以就开始加氟,加到0.45,霜化了开始制冷,随着冷凝器温度上升,电流也开始增加,到了12.5A,压力也到了0.55,接着放氟放到电流10A,压力到了0.45,试机正常,收费走人,今天又打电话来说细管又结霜了,过去看了看,开机5分钟正常,然后细管开始结霜,结霜后测压力0.2电流5A,跟缺氟现象一样,手动给四通阀通电几次然后霜就化了,制冷就正常了,电流也正常了,现在不确定是什么毛病了,是四通阀串气还是系统有微堵?系统堵了不应该是电流变大吗?有些想不通,求解答
发表于 2017-8-10 16:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
先测平衡压力,平衡压力小的话那就是管道漏,这是典型的漏氟现象,漏的很快也比较好找
发表于 2017-8-10 16:50:56 来自手机 | 显示全部楼层
漏的可能性大
发表于 2017-8-10 17:08:32 | 显示全部楼层
四通阀串气,看阀的管温
发表于 2017-8-10 17:08:46 | 显示全部楼层
四通阀串气,看阀的管温
 楼主| 发表于 2017-8-10 17:27:37 来自手机 | 显示全部楼层
风神独尊 发表于 2017-8-10 16:46
先测平衡压力,平衡压力小的话那就是管道漏,这是典型的漏氟现象,漏的很快也比较好找

平衡压力不低,1.2,因为给四通阀通电几次以后制冷正常,所以不存在漏的情况
 楼主| 发表于 2017-8-10 17:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
530763342小鱼 发表于 2017-8-10 16:50
漏的可能性大

如果是漏了不加氟不可能正常,这个有时候能正常几个小时
发表于 2017-8-10 17:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
是不是堵了?切换四通阀改变了方向。
发表于 2017-8-10 18:26:02 | 显示全部楼层
这种故障遇到过多次,是系统里有微堵,有时四通阀线圈人为给电可以正常制冷工作,压力电流都符合要求,说明不是少氟,但是有时会不定时出现压力和电流一起下降,制冷明显不好。当然也有遇到把四通阀反复给电后,把微堵的脏物冲到过滤器上,一直不堵了,这就要看运气了。系统堵电流是下降不是变大,祝楼主好运。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
立好 + 5 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-8-10 18:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
TWH8778 发表于 2017-8-10 17:36
是不是堵了?切换四通阀改变了方向。

现在就是怀疑这个问题,改变方向以后把堵的东西临时冲走了,运行一段时间又回来了,又堵住了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 18:50 , Processed in 0.061697 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表