华凌3P(KFR-75LW)空调柜机,开机制冷,结果室内机出来的是热风,室外机排出的是冷风,请教故障原因在哪里?请高手赐教,咋样排除故障。万分感谢!
发表于 2017-8-10 16:23:23 | 显示全部楼层
修过这一例,四通阀卡死在制热位了。你把四通阀的线圈线拔掉,如果不行考虑更换四通阀。
 楼主| 发表于 2017-8-10 16:29:01 | 显示全部楼层
zjhwarom 发表于 2017-8-10 16:23
修过这一例,四通阀卡死在制热位了。你把四通阀的线圈线拔掉,如果不行考虑更换四通阀。

非常感谢你的关注与回复。
发表于 2017-8-10 16:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀的问题
 楼主| 发表于 2017-8-10 16:55:39 | 显示全部楼层

非常感谢你的关注与回复!
发表于 2017-8-10 17:59:55 | 显示全部楼层
有螺丝轻轻敲击四通阀,如果不能复位,更好四通阀
发表于 2017-8-10 18:09:15 | 显示全部楼层
这种故障只能换四通阀彻底解决问题。
发表于 2017-8-10 18:11:34 | 显示全部楼层
会不会四通阀错误带电造成,把线圈引线拔了看看。
发表于 2017-8-10 23:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀及其连线问题
发表于 2017-8-11 06:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀,,,,,