楼主: 立好

怪故障!!

[复制链接]
发表于 2017-8-10 21:32:39 | 显示全部楼层
这工厂的配电柜,配电不规范加上新元件的问题,能找出问题就好,赞一个
发表于 2017-8-10 21:38:15 | 显示全部楼层
   要说这个断开电飞狐引起相间短路倒有可能,楼主应该灭弧室打开看看便知!
发表于 2017-8-10 22:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2017-8-10 20:46
短路又不是漏电!会跳几百的空开!

几百安开关本身就处于滿負荷的狀態 ,己达到跳闸臨界點,飞弧可产生K A级的短路电流正好启动脱扣机掣,
发表于 2017-8-10 22:41:32 | 显示全部楼层
接触器两端并联一个电容就可以了,正规都是有电容的
发表于 2017-8-10 23:03:00 | 显示全部楼层
空调压缩机是感性负载 在断开时会产生很高的反向电压 接触器电气间隙不够 产生弧光短路
发表于 2017-8-11 00:20:58 | 显示全部楼层
很经典的维修经历
发表于 2017-8-11 07:14:52 | 显示全部楼层
开机正常,关机漏电断路器动作跳闸,这很明显是所换的电器不合格,触电跳弧,线圈漏电等。
发表于 2017-8-11 08:02:25 | 显示全部楼层
用兆欧表测量一下就知道了
发表于 2017-8-11 08:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
我曾经遇到有胶木漏电的,估计你这个也是胶木漏电这个交流接触器不固定可能就不会跳。
发表于 2017-8-11 08:14:33 | 显示全部楼层
我还是比较同意5楼与6楼的说法…………