志高空调,从内机吹风口滴水。左右摆风片上也有水。

[复制链接]
发表于 2017-8-10 09:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天一个客户打电话,说空调内流水。我想肯定管路堵了。到客户家,拆掉空调内机外壳,清理水盒的和排水管。完毕之后,就收钱走人。可是,到了夜里客户又打电话,说是还漏水,从内机吹风口滴水。左右摆风片上也有水。,请教一下师傅,是怎么回事?谢谢。
发表于 2017-8-10 09:18:05 | 显示全部楼层
缺液,加一口制冷液吧
 楼主| 发表于 2017-8-10 09:28:59 | 显示全部楼层
小东维修34 发表于 2017-8-10 09:18
缺液,加一口制冷液吧

谢谢,师傅,我下午去给他加液去。
发表于 2017-8-10 09:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
有时候看似小问题其实是大工程,看看缺氟不缺
发表于 2017-8-10 09:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
我家格力空调是内机左侧与后面墙壁之间漏水,就是水沿着内机左侧下方墙壁留下来,就开机前一个小时高速风制冷时会漏水,售后说是因为换风轮导致蒸发器变形才漏水,也不缺氟啥的,有没有这个原因?
 楼主| 发表于 2017-8-10 14:49:40 | 显示全部楼层
530763342小鱼 发表于 2017-8-10 09:30
有时候看似小问题其实是大工程,看看缺氟不缺

谢谢师傅指点。
发表于 2017-8-10 18:39:45 | 显示全部楼层
室内空气湿度大,温度开的太低了吧
发表于 2017-8-10 23:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
是不是移过机呀,安装时把排水管挤压变形水排不出去了
发表于 2017-8-11 12:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
有可能调除湿功能了,背面都是水刚遇见了个
发表于 2017-8-11 13:05:05 | 显示全部楼层
漏水问题说大不大说小不小,寻找原因是关键。