楼主: 睡觉的老虎

只有外机如何定量加氟

[复制链接]
发表于 2017-8-9 10:24:46 | 显示全部楼层
没有开阀门,单室外机启动,你见过压机会坏吗?
电流反而小.......
发表于 2017-8-9 10:27:07 | 显示全部楼层
你在这竟说些没用的,你到客户家抽真空再加氟不好行了,你现在加进去到他那也要抽空.你要单独给外机定量加氟也行,锁住细管,粗管打喇叭口铜管尾焊死,从加氟口定量加。这样有什么好呢。有客户那还不是得抽空,到时定量加的氟也不一定是最理想的。
 楼主| 发表于 2017-8-9 11:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-8-9 10:23
只要有工装,变频空调也是这样操作的,抽真空,打开工装;启动室外机,加氟.........

非常谢谢周老师的回复,决定照你的办法用工装开机定量加氟。再次谢谢大家的回复。
 楼主| 发表于 2017-8-9 11:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
lon987 发表于 2017-8-9 10:27
你在这竟说些没用的,你到客户家抽真空再加氟不好行了,你现在加进去到他那也要抽空.你要单独给外机定量加 ...

谢谢老师的回复,有种机子叫售前机哟
发表于 2017-8-9 14:40:56 | 显示全部楼层
加一个螺帽把低压管给堵上,就可以抽真空了。
发表于 2017-8-9 15:42:51 来自手机 | 显示全部楼层
工厂里是在外机冷凝器上有个工艺口高压定量加注的。
发表于 2017-8-29 18:11:32 | 显示全部楼层
进来学习的
发表于 2017-8-29 21:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
lzq1073648332 发表于 2017-8-9 14:40
加一个螺帽把低压管给堵上,就可以抽真空了。

正确,关死小阀,大阀打开,做一个喇叭口纳子闷头拧紧在大阀接口处,然后尽可以抽空定量加制冷剂。因为担心真空抽完充注制冷剂时没等到充足量机器和罐子的压力就已达到平衡,可以旋去旁通阀和加液管的顶针,这样操作将外机充注足量制冷剂没有问题。完了以后,关紧大阀,旋回旁通阀顶针。对于有些空调外机处于一不方便操作地方时,你必须拆出来修,先加好制冷剂当然比装好外机再加制冷剂容易操作一些,这也是本人实际维修操作当中总结得出的办法,并非想当然。
发表于 2017-8-29 21:13:25 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢周老师的无私奉献。
发表于 2017-8-29 21:29:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 383646403 于 2017-8-29 21:32 编辑

在细管的接头那里抽真空,把大管的接头用装机时拆下来的塑料罗帽封住,然后在加氟口加氟,抽真空时一定要把三通阀用內六角锁紧了,加氟时再慢慢打开,称重定量加
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 15:33 , Processed in 0.053526 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表