楼主: 啊雪嘞

格力空调压缩机响,制冷差

[复制链接]
发表于 2017-8-9 17:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空,加雪种,雪种不够
发表于 2017-8-9 21:12:44 | 显示全部楼层
应该是缺冷媒
发表于 2017-8-9 21:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
制冷效果差加冷媒,压机声音大加冷冻油。
发表于 2017-8-10 01:48:34 来自手机 | 显示全部楼层
35的变频机子电流应该在4.5左右,这个最好是放掉抽空定量加
发表于 2017-8-10 12:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是外机固定有点松动呀
 楼主| 发表于 2017-8-11 16:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-8-9 14:34
抽真空重新加冷媒吧,有条顺便加点脂类油。

请问师傅压缩机油要怎么加?抽完真空吸进去吗?
发表于 2017-8-11 16:40:56 | 显示全部楼层
啊雪嘞 发表于 2017-8-11 16:24
请问师傅压缩机油要怎么加?抽完真空吸进去吗?

是的,看看原来压缩机标识多少油,加1/3.
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:07:10 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-8-11 16:40
是的,看看原来压缩机标识多少油,加1/3.

我从新抽真空后定量加了雪种,只要不是高频运转又没那么响了,暂时先让用户用着吧,实在不行再加压缩机油吧。谢谢了