查看: 4598|回复: 17

格力空调压缩机响,制冷差

[复制链接]
发表于 2017-8-8 23:23:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台35格力变频空调开机后压缩机噪音很大,制冷效果也很差,外机小管手摸上去有凉,大管常温,拆开外壳摸压缩机很烫手,测雪种压力正常。内外机都清洗过了,请问各位师傅这样的情况是什么问题呀?
发表于 2017-8-8 23:47:40 | 显示全部楼层
    说的不全面,这台机器移没移过,是新的、是旧的,用的是什么制冷剂?如果是R410A的,全部放掉,抽真空,定量加氟!如果R32的,劝你放弃!不要拿生命堵明天!
 楼主| 发表于 2017-8-8 23:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
旧机子,以前移过机,制冷剂是R410A的,现在主要问题是压缩机声音太大了,会不会是压缩机不行了呢?
发表于 2017-8-9 07:48:44 | 显示全部楼层
为何没有测功率,电流
 楼主| 发表于 2017-8-9 08:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-8-9 07:48
为何没有测功率,电流

高频时能达到2.7A的电流
发表于 2017-8-9 09:01:40 | 显示全部楼层
2.7A电流是不是有点小,你怎么测到是高频的
发表于 2017-8-9 10:17:48 | 显示全部楼层
缺氟啊,抽空后定量加吧
发表于 2017-8-9 12:18:25 来自手机 | 显示全部楼层
用水浇压缩机降温,再加氟就好
发表于 2017-8-9 12:51:55 | 显示全部楼层
啊雪嘞 发表于 2017-8-9 08:43
高频时能达到2.7A的电流

35机高频时才2,7的电流,你不觉得制冷剂少了吗。
发表于 2017-8-9 14:34:15 | 显示全部楼层
抽真空重新加冷媒吧,有条顺便加点脂类油。