今天移一台格力3p变频空调,用410制冷剂,内机是圆柱形的那种。别的师傅拆的机未收氟,二通三通阀未关闭。但接口都用胶带包好了的。我去后装好,抽空,加氟。氟买的连瓶子一起10Kg,280元。加液态进去一点就加不进去了,显示F0,经査缺氟或管道堵塞。各位师傅是制冷剂太便宜了吗?谢谢
发表于 2017-8-8 23:14:10 | 显示全部楼层
估计你这种是管子的顶针都没顶进去
发表于 2017-8-8 23:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
先加气,压力平衡后再开机升频继续加
发表于 2017-8-8 23:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
410A要倒雚加的。
发表于 2017-8-8 23:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
首先你得确保压缩机转起来,还有抽好真空应该能直接定量加的,估计你接口顶针没顶开,还有你这410A的价格也很便宜
发表于 2017-8-9 00:06:20 | 显示全部楼层
应该与氟无关,了解一下当地氟的行情!就算氟的质量不好,抽完真空,不开机都能加入很多!检查一下管路!放氟,重新抽真空!电子秤定量加!
发表于 2017-8-9 09:06:27 | 显示全部楼层
看看膨胀阀打开了没有
发表于 2017-8-9 14:30:16 | 显示全部楼层
这个有意思,氟都加不进
发表于 2017-8-9 14:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
肯定顶针没顶好
发表于 2017-8-9 15:08:17 | 显示全部楼层
现在是氟加不进,你抽真空是负压,瓶里十几公斤压力的氟加不进,除了顶针没有顶开,还能有什么造成的呢,氟的好坏,要运转后才能定论。