话说达林顿驱动模块ULN2003A在空调主板上的应用和常见故障

[复制链接]
发表于 2017-8-8 20:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
话说达林顿驱动模块ULN2003A在空调主板上的应用和常见故障


原理:LN2003也是一个7路反向器电路,即当输入端为高电平时ULN2003输出端为低电平,当输入端为低电平时ULN2003输出端为高电平,继电器得电吸合。
      在空调主控板上的应用为:输入端输入5V信号,输出端输出低电平(接地),+12V电压经过继电器、驱动模块接地,继电器吸合。步进电机类似,线圈公共端接+12V,其余四个线圈接头分别接驱动模块四个输出端,通过CPU供给驱动模块输入端的信号来控制摆动角度大小和风叶打开和关闭。

ULN2003* 内部电路图

内部电路图

内部电路图


ULN2003 工作原理

原理讲解

原理讲解


空调主控板步进电机驱动电路

实际应用电路

实际应用电路


空调主板应用的达林顿驱动模块损坏的故障现象可以说是千奇百怪,一不小心就会造成误判,加大损失浪费时间。近期发现三例2003驱动模块故障造成的空调无法正常使用,觉得有必要发表一下自己浅薄的见解,大家一起讨论一下。

PS:论坛里面有好几个都是说的短路的,我碰到的故障多是开路和内部混乱的故障。

例一:开机后空调风叶无法打开
开机发现空调开机后步进电机有带动风叶轻微抖动,手动拨动风叶,关机后风叶可以自动关闭。风叶可以自动关闭,遂首先怀疑步进电机损坏(因为以前碰到过一台统故障空调就是步进电机一个绕组开路)。拆机检测步进电机绕组全部正常,排除步进电机故障;断电检测2003驱动模块,未有短路情况,通电测试,输入端5V信号正常,输出端一个绕组接口无输出,从最后一个图中可以看到,驱动模块的输入端是由CPU输出高电平信号到驱动模块信号输入脚位,输出低电平来接通不同的线圈绕组来控制电机转动的,所以在更换电机无果的情况下直接更换驱动模块,试机正常。

例二:开机后风叶无法打开,室内风机转速低
此故障和例一大同小异,不同的是驱动模块内部坏了两个以上的反相器,造成12V电压下降,PG点击驱动电路的基准电压下降,造成风机电路假故障。此故障在拔掉步进电机插头后风机转速会恢复正常。

例三:开机后压缩机不启动,其它一切正常
一台新科柜机,室内外信号通过多股信号线传输12V信号的控制方式,开机后压缩机不启动,其它一切正常运转。检测室外机控制板的压缩机继电器线圈供电,为0V;拆开室内机检测驱动模块压缩机输出信号为高电压;测CPU压缩机信号输出端有5V信号,遂判断驱动模块开路,更换后试机正常。

关于驱动模块损坏的故障表现还有好多种,例如严重短路的会拉低12V电压,造成没有5V电压供给CPU,整机无反应;例如会造成老式多绕组电机失去某个风速;还会造成制热不制冷或者不能制热的故障等等...

实际维修我们会碰到各种硬故障、软故障、假故障等等各种会影响思路的故障现象,只要保持头脑清晰,一切都不是难题。我始终坚信,只要肯用心,什么故障都不难解决。就算一个人的力量有限,坛里这么多大神和高工都可以指点一下,也许就茅塞顿开、拨开乌云见天明了呢

个人的一点浅薄见解,说的不对的也请大神指点,希望在这里可以学习更多知识。
 楼主| 发表于 2017-8-8 20:42:30 | 显示全部楼层
话说ULN2003AN有好多可以替代的配件,大家也别纠结这个了。ULN2004F,还有图纸里的TD62003等等都可以代换的,不同的就是功率电流大小有区别,大功率的可以代换小功率的
发表于 2019-5-5 16:21:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-5-13 08:35:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-5-13 14:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
实在没有整个8050或者8550也可以。。。。活学活用,你没修板能力可以直接考虑换板。
 楼主| 发表于 2019-5-15 20:28:10 | 显示全部楼层
15213115271 发表于 2019-5-13 14:19
实在没有整个8050或者8550也可以。。。。活学活用,你没修板能力可以直接考虑换板。 ...

一般维修工有几个是真正维修的    发这个也就是给新手看的  你看着不入眼可以不看    又凭什么说我没修板能力就换板呢    就你一个人会修吗  自大
发表于 2019-8-29 11:09:22 | 显示全部楼层
刚刚修到个志高的变频空调外风机不动,查风机和电容都好的,拆下继电器检查都好的,拆板回家按图查找居然是470UF/25电容容量不够12V变5V了,换电容OK,下午去装机看看
发表于 2019-8-30 08:53:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-9-15 20:15:22 | 显示全部楼层

谢谢分享
发表于 2019-9-18 22:32:31 | 显示全部楼层
多谢分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:36 , Processed in 0.068564 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表