楼主: 猛回头

压缩机是又挂了吗?格力空调了3p

[复制链接]
发表于 2017-8-8 15:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
现在买的压缩机都不带保护器,你要加一个上,也不至于把压机烧了。
发表于 2017-8-8 15:35:17 | 显示全部楼层
你的空调多大的?我看像2匹机,运行电流13A!不坏才怪,还有问题查清楚吧,不然换上还得坏!
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
13502524820 发表于 2017-8-8 13:54
应该系统有问题

制冷正常出风阴冷就是电流大18A
image.jpg
image.jpg
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
阿旺家电 发表于 2017-8-8 15:35
你的空调多大的?我看像2匹机,运行电流13A!不坏才怪,还有问题查清楚吧,不然换上还得坏!

三匹的压机难道要挂了
image.jpg
image.jpg
发表于 2017-8-8 16:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
系统不堵的话,现在的反新机很多,质量不敢保证!
发表于 2017-8-8 16:26:51 | 显示全部楼层
电压正常吗,系统氟是不是合适,空载电流大吗。
发表于 2017-8-8 17:00:51 | 显示全部楼层
猛回头 发表于 2017-8-8 15:58
制冷正常出风阴冷就是电流大18A

72机17.6A严重超标,不查清原因,用不了多久还得坏。
发表于 2017-8-16 14:42:16 | 显示全部楼层
修好了没,我想知道怎么修好的
发表于 2017-8-16 14:59:22 | 显示全部楼层
如果是我的话,至少要测一下低压吧,外机散热好不好啊,散热不好电流也大
排风烫不烫啊?太烫的话排除散热不好,是不是要检查毛细是不是微堵啊
这些东西都不查你就贸贸然的换压机
发表于 2017-8-16 15:36:13 | 显示全部楼层
是不是氟加多了?还是堵了,检查清楚嘛。。单单电流不代表什么的