压缩机是又挂了吗?格力空调了3p

[复制链接]
发表于 2017-8-8 12:45:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新换的开始运作电流13A现在过了十天运行电流18A!保护停机了求大神指教
IMG_0114.JPG
IMG_0101.JPG
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
现在一开机就18A了
发表于 2017-8-8 12:52:33 | 显示全部楼层
空载18A那肯定挂了啊
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
制冷时18A过半小时保护停机了
发表于 2017-8-8 13:05:03 | 显示全部楼层
要检查一下系统有没有问题。你的压缩机是原厂的还是翻新的?原厂的要好多一些。
发表于 2017-8-8 13:17:53 | 显示全部楼层
这个品牌的压缩机。新的也是个废品、只有杂牌机上配套使用、还是旧的品牌压缩机可靠。
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
田朝龙123 发表于 2017-8-8 13:05
要检查一下系统有没有问题。你的压缩机是原厂的还是翻新的?原厂的要好多一些。

翻新的使不住吧,原机卡缸了
发表于 2017-8-8 13:33:18 | 显示全部楼层
哦,带载18A啊,那就查过载的原因
发表于 2017-8-8 13:54:30 | 显示全部楼层
应该系统有问题
发表于 2017-8-8 14:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
海日立压缩机真的很垃圾,但是你可能没有找到原来压缩机烧坏的原因