我的结论就是,这台空调是正常的,已经达到制冷极限。

[复制链接]
发表于 2017-8-8 10:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
不错来涨经验
发表于 2017-8-8 10:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
我想你有这样的钻研精神很好,有这种精神技术才能很快提高。但未能收到费用有点小遗憾,因为不管怎么说你付出了脑力、劳力和材料成本,而且维修过后进出风温差有较大改善,且房间温度能达到24℃,完全就是你维修的成果,这用户一分钱不给真的是不够意思,效果已经有了,只是他不愿意承认而已。
发表于 2017-8-8 10:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚看楼主帖子说这台机开了2个多小时房间从33℃降到29℃,手摸墙壁仍然是热的,这个不是空调本身的问题,墙壁的比热比空气大了去了啊。
发表于 2017-8-8 11:07:38 | 显示全部楼层
精神可嘉  几年前我也是这样子的  不过还要养家糊口
发表于 2017-8-8 11:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
这台空调之前一定缺氟,大家天天在修空调,室外机回风口40℃至多,室内机回风33℃以上,如果其它如管路系统正常,通风换热不差,说这台机不缺制冷剂我是不敢相信
发表于 2017-8-8 11:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
回气5kg压力的情况室内室外在30℃左右差不多,即使是所谓室内27℃室外35℃的标准工况,如果室内湿度大比如70%以上,则压力也会超过5kg
发表于 2017-8-8 11:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
在大热天关于空调压力有个大概的说法,即
 楼主| 发表于 2017-8-8 11:23:40 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-8 10:54
我想你有这样的钻研精神很好,有这种精神技术才能很快提高。但未能收到费用有点小遗憾,因为不管怎么说你付 ...

我之前已经收了80元的,所以也是自己主动要求说再次上门检查,如果效果不好不收费的,不过我觉得机主到时候来我这还东西给我的时候应该会多少给一点的。。。本钱的话倒不至于亏,赚少点而已。
 楼主| 发表于 2017-8-8 11:24:55 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-8 11:13
这台空调之前一定缺氟,大家天天在修空调,室外机回风口40℃至多,室内机回风33℃以上,如果其它如管路系统 ...

制冷剂是肯定缺了的,因为第一次去的话,看内机蒸发器是没有结露均匀的,后来昨天去加了氟之后,已经均匀结露水了的。
发表于 2017-8-8 11:41:43 | 显示全部楼层
24度这个天气睡觉要被冻醒的啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 03:33 , Processed in 0.029574 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表