下午正准备去单位修空调,被一个女的叫住了:师傅,你也修空调吧?。去把我家那台空调修修,热得很啊!
问起在哪?她说:不远,就在你这前面的工地上。一说工地,心想好搞,外机肯定在地上放着,也好修理。于是就先跟她一起去了。
5分钟到了目的地。一看是台45的海信柜机。外机在地上,室内机,外风机都呼呼得转着。
习惯性得用手背碰了下外机管子,发现常温。细听压机没工作。打开外机接线板,压机供电正常!叫其关机断电。拆外机,**,压机的地方一阵阵热气冒了出来,过热保护了!
搞来一桶水,慢慢浇下去,静等压机降温。依次检查了风机,压机电容均正常。内外机基本干净。闲谈之余客户说,移机过来找人加了氟,不行又找人来看,也换了大疙瘩(电容),可还是不行!我们才来的,不知道这旁边有修理店。要不然直接找你了。
也测了下平衡压力1.25,基本正常。这一切看起来都正常,那咋会压机热保护呢???
又过了一小会,压机热保护器终于通了,开机。尼玛不一会发现外机小管子结霜,霜越来越厚,一直结到内机!再看压力为0多一点!电流也慢慢下降,外机的风基本没啥热度!
堵了???仔细检查了连接管,并未折住。关机,将外机固定电容的铁板拿下再次开机,终于找到开始结霜的位置了:从整个单向阀结霜,毛细管无霜,毛细管的出口就又开始结霜,随着开机的延长(不到5分钟),一直结到内机,这就是传说中的单向阀堵了是吗?(本人系统修的少)
见外机好搬,离我不远,报价500搞定,客户说商量下。最后收了40检查费,撤了。。。
大家说我判断的对不?
发表于 2017-8-7 21:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
对,就是结霜位置堵了
发表于 2017-8-7 22:26:17 | 显示全部楼层
讲的让人容易理解,条理分明,顶一下!!!!!!!!!!!!111
发表于 2017-8-7 22:44:02 | 显示全部楼层
10之8 9判断是错误的。。
发表于 2017-8-7 22:45:28 | 显示全部楼层
讲的让人容易理解,条理分明,顶一下!!!
发表于 2017-8-8 07:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
怎么不监测电流?
发表于 2017-8-8 09:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2017-8-7 22:44
10之8 9判断是错误的。。

为什么不对啊
发表于 2017-8-8 10:01:55 | 显示全部楼层

10之8 9判断是错误的。。
发表于 2017-8-9 10:19:14 | 显示全部楼层
外机的风基本没啥热度!是缺弗吧
发表于 2017-8-9 14:59:05 | 显示全部楼层
为什么不先加F试试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 04:54 , Processed in 0.059766 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表