定频机空调水引向外热交好不好?

[复制链接]
发表于 2017-8-7 12:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,我有一台定频机,毛细管可能微堵,问题不算太大,于是把空调水引向外热交降温。
现有疑问:把定频机空调水引向外热交好不好?会不会容易把管给腐蚀了?请有经验的高手给下意见
发表于 2017-8-7 13:36:42 | 显示全部楼层
不好,好处微乎其微,,
坏处,后患无穷
发表于 2017-8-7 17:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
可以 外机底下外打几个排水孔
发表于 2017-8-7 18:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
好,必须好,降温
发表于 2017-8-8 23:29:02 | 显示全部楼层
如果外机重新设计过,绝对是可以的,但是现在没办法,
市面上全是不考虑冷凝水利用的普通热排,水会对铝腐蚀,所以还是算了吧