昨天修理一台格力变频柜机,说空调不制冷,去了后把空调设定成定频后,压力电流3.4A,名牌上标的是7.1A。开机后液管结霜,30分钟左右又化了。没带压力表,所以没有压力数据。这种情况是缺氟吗?空调上个月移过机。
发表于 2017-8-7 10:32:41 | 显示全部楼层
也许缺氟保护了
发表于 2017-8-7 10:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
先测压力再说好吧
发表于 2017-8-7 15:50:52 | 显示全部楼层
把测量数值报出来再说啊,直接说故障现象大家伙不好猜;
 楼主| 发表于 2017-8-7 18:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
我爱家电维修LYX 发表于 2017-8-7 15:50
把测量数值报出来再说啊,直接说故障现象大家伙不好猜;

你好师傅!外机电流4点多,压力1.5,这种现象是缺氟吗?
 楼主| 发表于 2017-8-7 18:43:31 来自手机 | 显示全部楼层
我爱家电维修LYX 发表于 2017-8-7 15:50
把测量数值报出来再说啊,直接说故障现象大家伙不好猜;

测量高压12,                       
 楼主| 发表于 2017-8-7 18:45:48 来自手机 | 显示全部楼层
上面说错了,是平衡压13      
 楼主| 发表于 2017-8-7 18:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
有在线的师傅吗?帮忙判定下,急用
发表于 2017-8-7 19:11:20 | 显示全部楼层
还是找师傅修吧,这个要抽空定量加的。
 楼主| 发表于 2017-8-7 22:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
棉兴 发表于 2017-8-7 19:11
还是找师傅修吧,这个要抽空定量加的。

修好了师傅,由于当是没有回复的,抱着试试的心态给空调抽空定量加氟,开机试机效果很好。开机20分钟左右出风口温度达到4℃