楼主: wb025

新手求助,,,大一匹冷暖机子搞了好几天了

[复制链接]
发表于 2017-8-7 22:16:59 | 显示全部楼层
等大师出招,我好好学。
发表于 2017-8-7 22:59:23 | 显示全部楼层

等大师出招,我好好学。
发表于 2017-8-7 23:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
版主会不会关注此帖?
发表于 2017-8-7 23:04:58 | 显示全部楼层
毛细管和过滤器堵了
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:01:27 | 显示全部楼层
卓立机电 发表于 2017-8-7 23:04
毛细管和过滤器堵了

毛细管过滤器没有堵
 楼主| 发表于 2017-8-8 13:02:57 | 显示全部楼层
冷凝器管子改成双路的,效果不明显,基本还是那样,把原机毛细管换上去了,低压变小,高压变大
发表于 2017-8-8 14:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
R410是真品?我买过假410同温度下饱和压力比真的低,你的不会是比真的高
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-7 21:40
看看楼主你换了毛细管以后,本来额定410g制冷剂的,你才加了300g,压力就已经达到啦回气压力较正常高嘛,是 ...

重新换上原机毛细管后,冷机启动时低压只有0.2,高压却有1.5,冷机和热机运行差这么多?而且现在冷媒已经加到410克了呀!压机电流才2A不到,难道还要继续加冷媒?
发表于 2017-8-8 17:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
我在仔细回看楼主帖子,冷暖移动一体空调没有单相阀,410定频,制冷剂量410克。
 楼主| 发表于 2017-8-8 18:00:39 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-8 17:22
我在仔细回看楼主帖子,冷暖移动一体空调没有单相阀,410定频,制冷剂量410克。

是的,是的,谢谢关注,,,,希望帮忙分析原因