可有高手帮助解惑

[复制链接]
发表于 2017-8-6 23:27:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
不知道大家维修有没有遇到过风管机加管30+的,头两年用蛮好,最近就出现过载保护,夹上电流表,的确是电流大了,放氟放到名牌上标注的运行电流,细管粗管均微凉,内机出风出风感觉是凉的,房间温度始终降不下来,外机出风也不热,低压压力0.4。只要加氟电流就上涨。没办法怀疑有堵的情况,毛细管,内外机的滤网都拆开清洗一遍,还原抽真空半天加氟r22.结果情况还是没有改变。好吧,没招了要客户先用着看吧,大概三小时后压机高温保护了。最近遇到一台格力35的风管机也是加了二十几米长的管用了三年了,出现情况,一道中午就罢工了。昨天又接了一个两匹的,也是以上情况,各种解释,客户就是一句我以前用的好好的,今天遇到六台美的140的风管机,加管40+,也是中午动不动就集体保护了。去年装的,去年用了一年什么问题都没有,今年就出问题了,求各位大神,大师指点迷津。跪谢!
发表于 2017-8-6 23:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
外机拆开清洗
发表于 2017-8-6 23:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该和今年天气有关系,外机散热不好或者室外温度过高,导致外机热保护
发表于 2017-8-6 23:51:21 | 显示全部楼层
外机压机加装个定时器。工作二十分钟休息十分钟
然后他房间虽然打不下来但是也不热
其他没得哪样办法的
发表于 2017-8-7 06:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的生意真是让人羡慕!
发表于 2017-8-7 07:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
管路那么长,冷量都在长长的管路上耗掉了,加上过滤器、毛细管有微堵,肯定就不凉了,在维修时注意毛细管不能按平时使用的参数进行更换。
发表于 2017-8-7 09:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
板凳说的也对 今年夏天最热的时候我接的单位说空调都坏了 我到那一看全保护了 没办法只能降温先用着 天气不太热就没事