电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1892|回复: 6

格力福瑞机型老是报E1(高压保护)

[复制链接]
发表于 2017-8-6 11:31:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各项都检查过,氟利昂运行状态下压力12bar,停机状态下32bar,高压开关阻值正常,各个感温探头阻值也对,电磁膨胀阀阻值也对,开机一会老是报高压保护,麻烦各位师傅指点谢谢
发表于 2017-8-6 12:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
系统里有空气吗
 楼主| 发表于 2017-8-6 13:28:35 来自手机 | 显示全部楼层
夜…独醉 发表于 2017-8-6 12:06
系统里有空气吗

没有,放点我有重抽过的真空
发表于 2017-8-6 13:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
除了电子膨胀阀换回哪里有故障?
 楼主| 发表于 2017-8-6 14:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
用户名三到五位 发表于 2017-8-6 13:31
除了电子膨胀阀换回哪里有故障?

你是说气管液管有问题吗?
发表于 2017-8-6 14:28:43 | 显示全部楼层
系统高压保护故障原因:冷媒过量、环境温度过高,高压开关损坏。
发表于 2017-8-6 22:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
散热好不好,链接管有没有憋,如果以上都没有,请用一瓶氮气吹,抽空加制冷剂,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 01:29 , Processed in 0.053209 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表