因做售后,碰到两台换压机的,换压机后定量加氟,压力4.5Kg。再往里加不再往上涨了,电流也是,32的定频挂机3.1A左右,怎么加都不涨。效果不好。室内环温32度左右。这什么情况。
发表于 2017-8-5 12:03:00 | 显示全部楼层
32机属于小P半的,如果定量加F后压力为4.5KG,而电流得3.1A,就偏小了,1P的机子工作电流都不止3.1A啊。这机压机换了,但在上压机之前,系统你有否清理呢?按表象分析,你应该没作系统清理或清理不彻底,还有小堵的可能性。
有时,问题是有连贯性,工作上必需要严谨些,才能事半功倍。
发表于 2017-8-5 13:32:49 | 显示全部楼层
加不上是不是漏了呢
 楼主| 发表于 2017-8-6 12:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-8-5 12:03
32机属于小P半的,如果定量加F后压力为4.5KG,而电流得3.1A,就偏小了,1P的机子工作电流都不止3.1A啊。这 ...

像这种压机卡钢的一般都是电压低造成的,系统一般都干净,之前换压机都没冲系统没事。我现在有点怀疑氟问题了,让别的师傅帮我买了罐22。换一个三匹压机也是定量加,电流10.8A,压力也是4.5(公司发的压机比原机稍大)。进出风温差14度。
 楼主| 发表于 2017-8-6 12:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
极束 发表于 2017-8-5 13:32
加不上是不是漏了呢

换之前不漏,换压机后焊口不漏别的地方不太可能吧。而且两台一样的
发表于 2017-8-6 16:37:53 | 显示全部楼层
系统会不会有微堵。
 楼主| 发表于 2017-8-6 17:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-8-6 16:37
系统会不会有微堵。

这个怎么区分?
发表于 2017-8-6 19:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
是不是劣质氟利昂?看下钢瓶压力
 楼主| 发表于 2017-8-6 20:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
轻风飘飘 发表于 2017-8-6 19:55
是不是劣质氟利昂?看下钢瓶压力

劣质氟测压力可以测出来?一般压力多少?
 楼主| 发表于 2017-8-7 08:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
今天测了下氟罐压力,散装还有少量氟12个压,在别的地方买的一罐氟加了个三匹柜还有11个压,问题氟加了一个挂机一个两匹柜8个压。心碎的感觉。拿货的老板还是一口咬定氟没问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 01:36 , Processed in 0.059108 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表