讨论一下,铜管有10来米的空调的正确加F压力。

[复制链接]
发表于 2017-8-4 20:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个单位办公室的空调,来电话说空调制冷效果很差, 刚刚昨天叫人家加了氟利昂,但是效果更加差了,我上门一看,外风机风力正常,一测压力0.55Mpa。也不算太高,外热交也不脏。出风口温度测了一下。是26度左右,近风口处还是有点凉感的。但是和正常的空调出风口16度比起来还是相差大。一看内机和外机的距离有点大,之间的铜管有10来米长。用户说,旁边的办公室制冷还可以,铜管也是这么长,我立马跑去外机处,测了一下还有一台外机,压力0.4Mpa左右。我就把效果不好的那台制冷剂放到4个压力左右,用户跑来说,现在效果好多了。我一测出风口温度。18度,差不多了。算了吧,万一氟放多了,效果又不好了也更加麻烦。

  我在这里问一下高手和大师。加长过管道的空调,怎么去准确的加氟,因为管道的加长,回气压力应该是会比正常值低一点的,如果还是按照5个压力去加。效果肯定不会好。还有在实际维修中遇到格力的挂机的压力大多在0.55-0.6Mpa的。也就是高于平常的大多数空调的5个压力。
发表于 2017-8-4 21:19:57 | 显示全部楼层
我这几天也想买空调,但是管子必须加2米,所以也在考虑加管和加冰种的问题。
发表于 2017-8-4 21:31:56 | 显示全部楼层
应该不光看压力,还要看内热交结露情况。
发表于 2017-8-4 21:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
天气温度也要考虑的奥
发表于 2017-8-5 00:42:50 | 显示全部楼层
空调机管子加长了,要追加F时,最好是按照该品牌的生产厂家的技术指引来做。随便添加,是比较容易产生新问题的,反而不添加效果还要好些。
发表于 2017-8-5 07:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
超过10米,每米追加5克制冷剂
发表于 2017-8-5 08:34:29 | 显示全部楼层
可能前面一个就是二把刀,氟加过多或是混入空气导致制冷不良
发表于 2017-8-5 10:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
期待大神回答
小朔你好 该用户已被删除
发表于 2017-8-5 10:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-5 10:27:48 | 显示全部楼层
工况不一样压力也就不一样了,压力差了0.1,那效果就差了天上地下了.............
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 01:40 , Processed in 0.058859 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表