海信KFR-35W/27ZBp开机压缩机强烈抖动

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:12:57 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2017-8-4 16:59
感觉是用户自己装空调,排空作业还没做好,没有气出来,都可以怀疑拆机的时候,怎么拆的,有没有收制冷剂。 ...

拆机是打海信售后服务电话预约上门拆的,制冷剂当时肯定是收了,只不过拆下来后放了两年没装,正常应该也不会漏光了制冷剂。
这位老师判断也正确,开始的确是用户自己装的,因为直接摆在地面,从窗户里出来,不需要打孔。但经了解用户排空方法也没啥问题,我自己加电后又尝试用压缩机里的制冷剂排空,也没有制冷剂出来。我平时装的多修的很少,经验少,还请多多指教。
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:28:48 | 显示全部楼层
艳阳阳 发表于 2017-8-4 17:06
注册个名字就来提问,也不自我介绍一下。没有文明礼貌的帖子谁回答?

不好意思,初来乍到不知道规矩。我是上网搜索可能的解决方案时,发现这个论坛的。感觉交流很活跃,很有帮助就直接注册提问啦。我是山东济南历城区的,主要装机为主,维修知识正在学习,请前辈见谅哈。
发表于 2017-8-4 17:37:03 | 显示全部楼层
首先接上压力表确定系统内有没有制冷剂了;阀门有没有全部打开。如果系统有制冷剂你修不了的。
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:58:59 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2017-8-4 17:37
首先接上压力表确定系统内有没有制冷剂了;阀门有没有全部打开。如果系统有制冷剂你修不了的。

两个阀门都打开了,接压力表测,压力比正常压力还高,到6个了,很不理解。
发表于 2017-8-4 18:10:34 | 显示全部楼层
bwater 发表于 2017-8-4 17:58
两个阀门都打开了,接压力表测,压力比正常压力还高,到6个了,很不理解。

这款海信是R22变频机;6个压力是开机还是停机下测的


 楼主| 发表于 2017-8-4 19:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2017-8-4 18:10
这款海信是R22变频机;6个压力是开机还是停机下测的

您说的对,是R22的,开机后压缩机抖动停止后室内机还在开机工作的情况下测的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 00:39 , Processed in 0.047048 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表