电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1776|回复: 8

制冷效果不好的怪事

[复制链接]
发表于 2017-8-4 11:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 dalyjdwx 于 2017-8-4 13:41 编辑

遇到过几次这样的情况,定频挂机,外机节流。 首先排除外机散热不好,内机出风正常,不缺氟, 问题来了:1.高压管 常温(正常应该是冰手的)2.低压管 微微凉(正常应该比高压管还要冰)。
   排除半天没有发现明显的故障点,我的判断:1.四通阀轻微串气2.压缩机老化
不知道各位大师是否遇到这样的情况
发表于 2017-8-4 11:39:46 | 显示全部楼层
如果毛细管在外机,细管还是热的,只能说明几点问题
1、氟太多了
2、外机散热不好
串气比较好判断
1、摸四通两冷两热,如果都热,是四通阀串气
2、摸压机排气管温度,温度不高而且压机电流小,氟也不缺,那就是压机串气了

如果压机排气温度特别高,外热交管道出口也高温,那是外热交风堵、电机电容小、扇叶变形
发表于 2017-8-4 12:35:33 | 显示全部楼层
如果节流在内机的话细管就像你说的那样,节流在外机那就不对了。
 楼主| 发表于 2017-8-4 13:27:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 dalyjdwx 于 2017-8-4 13:28 编辑
suzhouxiaorong 发表于 2017-8-4 12:35
如果节流在内机的话细管就像你说的那样,节流在外机那就不对了。


通常挂机的节流都在外机,风管机大多在内机。
 楼主| 发表于 2017-8-4 14:18:08 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-8-4 11:39
如果毛细管在外机,细管还是热的,只能说明几点问题
1、氟太多了
2、外机散热不好

你说四通阀都是热的,那是串气相当严重了,串气不严重,低压上升的不是很厉害。
发表于 2017-8-4 14:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的问题不具有普遍性,描述的一些现象比如说“不缺氟、内外机通风散热好,高压管常温、低压管微凉”,根据这些即可判断四通阀或压缩机有轻微窜气这个不严谨
发表于 2017-8-4 15:25:11 | 显示全部楼层
dalyjdwx 发表于 2017-8-4 14:18
你说四通阀都是热的,那是串气相当严重了,串气不严重,低压上升的不是很厉害。

那你摸一下气液分离灌,只要是四通阀串气,哪怕是轻微的,它都不会是森冷的。
发表于 2017-8-4 15:27:41 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-8-4 15:25
那你摸一下气液分离灌,只要是四通阀串气,哪怕是轻微的,它都不会是森冷的。

因为回来的粗管是凉的,如果进了四通阀,有轻微串气,再出来到气液分离罐,它就不会凉,会变成热的
而压缩机串气的话,液灌就还会是凉的,只不过没那么多露而已。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:28 , Processed in 0.061879 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表