楼主: cybyice

结霜

[复制链接]
发表于 2017-8-4 11:40:42 | 显示全部楼层
在完全化霜后开机测一下运行压力,4.5左右,不能相差太多,有些外机节流的机型,回气压力会随着压机性能老化而升高,会给人一种雪种偏多的假现象,要注意区分。摸一摸大小管温差,小管相对比较冰凉,大管也应有凉感。内机风速要稳定,出风量要足。,有温度表测一下出风口温差,正常13度左右,如果此机没拆装过,就不存在内机支管不通,看结霜均平,很像雪种过多,问一下有没有人加运雪种?
发表于 2017-8-4 11:46:05 | 显示全部楼层
遇到过关机后外机不停机的会这样结霜,还有内机太脏又缺氟会这样,内机风速太小室内温度太低会这样,
你查查关机后外机停机了没
发表于 2017-8-4 12:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
估计还是内机电容问题!量一下电容容量!
发表于 2017-8-4 12:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
估计还是内机电容问题!量一下电容容量!
发表于 2017-8-4 12:08:12 | 显示全部楼层
小方制冷维修 发表于 2017-8-4 12:01
估计还是内机电容问题!量一下电容容量!

楼主描述 化霜后出风挺大的  应该不是
发表于 2017-8-4 12:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
恒惠电器 发表于 2017-8-4 11:03
如果移过机的话,换向导致内机部分分歧管折扁的可能

同意!支持!支持!支持!
发表于 2017-8-4 12:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
因为楼主给的信息量有限,所以我同意附加设定条件的判断
发表于 2017-8-4 12:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
照片上的两器件看到了吗?希望楼主能领悟到它们的用法,或许可以帮你判断出故障所在
IMG20170804125409.jpg
发表于 2017-8-4 15:22:47 | 显示全部楼层
两器件看到了。不知干啥用
发表于 2017-8-4 15:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
在管子加个表  看压力