楼主: cybyice

结霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
FSKD 发表于 2017-8-4 11:04
你确定外机干净?

外机翅片用涤尘清洗过了
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
立好 发表于 2017-8-4 11:00
顶楼上,希望楼主是位干家电维修的师傅,不是用户。

在公司做高压电工,顺便把公司里的空调维护作为私活接下来了,接触空调今天第二年,没人带,自己买了些书看和网上求教,赚的钱买了5千左右的工具。
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
恒惠电器 发表于 2017-8-4 11:03
如果移过机的话,换向导致内机部分分歧管折扁的可能

公司里的空调,好几年了,没移动过,所以应该不是关系瘪了吧,今天空调通风化霜,打25℃自动风速,大概后天又会结霜了,
发表于 2017-8-4 11:26:39 | 显示全部楼层
cybyice 发表于 2017-8-4 11:21
在公司做高压电工,顺便把公司里的空调维护作为私活接下来了,接触空调今天第二年,没人带,自己买了些书 ...

多看看论坛,这里的专业人士会给你帮助。化冰后开机测下回气压力,然后检查一下管路,多想想,想好之后再用行动验证自己的想法。慢慢的就会熟悉了。
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
小东维修34 发表于 2017-8-4 11:10
欠一口制冷液。稍微加一点即可,不要看压力与电流基本上不变。
加到刚好花霜,就停止加液即可……

我碰到好多都是细管结霜缺氟,粗管结霜内热交脏,但这台内机清洗干净了而且风量非常大,感觉内机没啥问题,看过周涛老师的加氟,我也不太注重看电流压力,只看效果。化霜后这台空调效果又是非常的好,外机粗细换发潮出汗,排水正常,室内效果好。就是过两天又杂要结霜呢
发表于 2017-8-4 11:31:41 | 显示全部楼层
小东维修34 发表于 2017-8-4 11:10
欠一口制冷液。稍微加一点即可,不要看压力与电流基本上不变。
加到刚好花霜,就停止加液即可……

哈哈哈~~你是故意的吗?
发表于 2017-8-4 11:40:42 | 显示全部楼层
在完全化霜后开机测一下运行压力,4.5左右,不能相差太多,有些外机节流的机型,回气压力会随着压机性能老化而升高,会给人一种雪种偏多的假现象,要注意区分。摸一摸大小管温差,小管相对比较冰凉,大管也应有凉感。内机风速要稳定,出风量要足。,有温度表测一下出风口温差,正常13度左右,如果此机没拆装过,就不存在内机支管不通,看结霜均平,很像雪种过多,问一下有没有人加运雪种?
发表于 2017-8-4 11:46:05 | 显示全部楼层
遇到过关机后外机不停机的会这样结霜,还有内机太脏又缺氟会这样,内机风速太小室内温度太低会这样,
你查查关机后外机停机了没
发表于 2017-8-4 12:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
估计还是内机电容问题!量一下电容容量!
发表于 2017-8-4 12:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
估计还是内机电容问题!量一下电容容量!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 01:51 , Processed in 0.054485 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表