内机的下半部结霜,外机的粗管结霜,排水没有了。滤网干净,内机的翅片干净,通风后化霜了,风量很大,效果也很好,外机也干净。
IMG_20170804_101809.jpg
IMG_20170804_101923.jpg
 楼主| 发表于 2017-8-4 10:24:31 来自手机 | 显示全部楼层
化霜后的内热交翅片
IMG_20170804_102338.jpg
发表于 2017-8-4 10:53:38 来自手机 | 显示全部楼层
粗管子憋了,或者堵了
发表于 2017-8-4 10:53:52 | 显示全部楼层
很明显的制冷剂多了
发表于 2017-8-4 11:00:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 立好 于 2017-8-4 11:08 编辑

顶楼上,希望楼主是位干家电维修的师傅,不是用户。
发表于 2017-8-4 11:03:52 | 显示全部楼层
如果移过机的话,换向导致内机部分分歧管折扁的可能
发表于 2017-8-4 11:04:40 | 显示全部楼层
你确定外机干净?
发表于 2017-8-4 11:10:42 | 显示全部楼层
欠一口制冷液。稍微加一点即可,不要看压力与电流基本上不变。
加到刚好花霜,就停止加液即可……
发表于 2017-8-4 11:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
立好 发表于 2017-8-4 11:00
顶楼上,希望楼主是位干家电维修的师傅,不是用户。

应该是用户多一点
发表于 2017-8-4 11:14:03 | 显示全部楼层
这是因为缺一口制冷液,造成内机容易结霜,继而不能正常制冷。时间长了,跑外机粗管处也就结霜了。
所以,建议你加一口制冷液,不要看压力与电流。因为它基本不变。