电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2200|回复: 6

格力定频空调制冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-8-3 20:12:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今接修一台格力定频空调,使用6年之多。用户反应制冷没效果,上门发现细管接霜,确定是缺氟,于是补加至四个多压力。试机发现出风口温度过高,温度计测有23摄氏度。排除外机冷凝器脏堵,外机风扇没有热风吹出来。请各位大师指点迷津!急需解决呀!
发表于 2017-8-3 20:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
继续加,没喝够
发表于 2017-8-3 22:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
氟没有加够或系统进空气了
发表于 2017-8-4 00:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
继续加,先加到五以上
发表于 2017-8-4 00:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
100步走了99步,就不走了?就差一口。继续加
发表于 2017-8-4 19:17:45 | 显示全部楼层
环境温度37度。。压力要加到6个。。。。
发表于 2017-8-5 06:24:04 来自手机 | 显示全部楼层
一个冷凝器有脏堵,不要看外表,里面是看不到的,最好清洗一下,再一个风扇电容测一下,这个容易被表面现象欺骗,测试一下要不要换,电容相差一uf,效果相差大了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 01:46 , Processed in 0.089977 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表