格力变频制冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-8-3 19:06:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现一台格力变频KFR_26W变频机,内外机两器很干净,能升降频,内外风机运转正常,没有故障代码显示,底压压力力是8至9公斤。外机电流在4.7安,现吹出来的风就是只有23度,出水管有水出,帮忙分柝下故障,买的制冷剂是大金牌的410A
15017583112150.5523130836660866.jpg
发表于 2017-8-3 19:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
真空抽好了没有,大金的制冷剂现在好多假货,26的机高频4.7A,不知道你的外界温度为多少,可以试着再加制冷剂测风口温度,用过一次假410,压力加到10才见效果
发表于 2017-8-3 20:06:57 | 显示全部楼层
可能制冷剂有问题??
发表于 2017-8-3 20:09:56 | 显示全部楼层
抽空重新换其他410的
发表于 2017-8-3 20:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
你慢慢放出制冷剂,放到4.5公斤压力,试试看我前天就遇见一台格力变频不制冷抽空加氟到8公斤,和你的情况一样,我能确定自己操作没问题,找不到空调铭牌,结果慢慢放到4.5公斤机器制冷正常,出水块,高低压管出现冷凝水。现在过了2个月用户没有在打电话来过。
发表于 2017-8-3 20:38:22 | 显示全部楼层
hanjingtao 发表于 2017-8-3 20:30
你慢慢放出制冷剂,放到4.5公斤压力,试试看我前天就遇见一台格力变频不制冷抽空加氟到8公斤,和你的情况一 ...

不会是22吧。
发表于 2017-8-3 20:41:15 | 显示全部楼层
hanjingtao 发表于 2017-8-3 20:30
你慢慢放出制冷剂,放到4.5公斤压力,试试看我前天就遇见一台格力变频不制冷抽空加氟到8公斤,和你的情况一 ...

你确定4.5个压能使格力变频空调效果好?
发表于 2017-8-3 20:46:25 | 显示全部楼层
流星雪 发表于 2017-8-3 20:41
你确定4.5个压能使格力变频空调效果好?

很明显是把R22当410灌进去了
 楼主| 发表于 2017-8-3 23:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
恒胜家电 发表于 2017-8-3 19:55
真空抽好了没有,大金的制冷剂现在好多假货,26的机高频4.7A,不知道你的外界温度为多少,可以试着再加制冷 ...

外界温度35度
 楼主| 发表于 2017-8-3 23:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
恒胜家电 发表于 2017-8-3 19:55
真空抽好了没有,大金的制冷剂现在好多假货,26的机高频4.7A,不知道你的外界温度为多少,可以试着再加制冷 ...

压力加到10制冷效果还是不行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:33 , Processed in 0.065869 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表